(一)回填质量应符合的规定

(1)管道主体安装检验合格后,沟槽应及时回填,但需留出未检验的安装接口。回填前,必须将槽底施工遗留的杂物清除干净。

(2)回填土压实后,应分层检查密实度,沟槽各部位的密实度应符合下列要求(见图2K320111-1)。

1)对(I)、(Ⅱ)区部位,密实度不应小于90%;

2)对(Ⅲ)区部位,密实度应符合相应地面对密实度的要求。

(二)对焊接工程质量检查与验收

(2)管道焊接完成后,强度试验及严密性试验之前,必须对所有焊缝进行外观检查和对焊缝内部质量进行检验,外观检查应在内部质量检验前进行。(先外观、再内部、最后强严)

3)焊缝内部质量的抽样检验应符合下列要求: P243

①管道内部质量的无损探伤数量,应按设计规定执行。当设计无规定时,抽查数量不应少于焊缝总数的15%,且每个焊工不应少于一个焊缝。抽查时,应侧重抽查固定焊口。

②对穿越或跨越铁路、公路、河流、桥梁、有轨电车及敷设在套管内的管道环向焊缝,必须进行100%的射线照相检验。

③当抽样检验的焊缝全部合格时,则此次抽样所代表的该批焊缝应为全部合格;当抽样检验出现不格焊缝时,对不合格焊缝返修后,按下列规定扩大检验:

每出现一道不合格焊缝,应再抽检两道该焊工所焊的同一批焊缝,按原探伤方法进行检验;

如第二次抽检仍出现不合格焊缝,则应对该焊工所焊全部同批的焊缝按原探伤方法进行检验。对出现的不合格焊缝必须进行返修,并应对返修的焊缝按原探伤方法进行检验;

同一焊缝的返修次数不应超过2次。

(三)对管道吹扫、强度试验和严密性试验检查与验收 P245

(1)吹扫:气体吹扫时,在吹扫口末端设置白布或白漆木靶板进行检验,5mm内检查其上无铁锈、尘土、污渍及其他杂物即认定为合格;

(2)强度试验:当升压至试验压力后稳压1h,观察压力计不应少于30min,无压力降为合格。

(3)严密性试验:管内压力升至试验压力后,稳压24h,采用电子压力记录仪时,压力不下降为合格;采用其他类型的测压仪表时,修正压力降小于133Pa为合格。

(四)回填质量应符合的规定 P246

(1)回填料的种类、密实度应符合设计要求。

(2)回填土时沟槽内应无积水,不得回填淤泥、腐殖土及有机物质。

(3)不得回填碎砖、石块、大于100mm的冻土块及其他杂物。

(五)对焊接工程质量检查与验收 P250

1.焊接质量检验次序

(1)对口质量检验;

(2)外观质量检验;

(3)无损探伤检验;

(4)强度和严密性试验。

口诀:对外无强严

2.对口质量检验项目

对口质量应检验坡口质量、对口间隙、错边量和纵焊缝位置。

3.强度和严密性试验

(1)供热管网工程的管道和设备等,应按设计要求进行强度试验和严密性试验;当设计无要求时应按规范的规定进行。

(2)一级管网及二级管网应进行强度试验和严密性试验。强度试验压力应为1. 5倍设计压力,严密性试验压力应为1. 25倍设计压力,且不得低于0.6MPa。

(3)换热站内所有系统均应进行严密性试验,试验压力应为1.25倍设计压力,且不得低于0.6MPa。

(4)强度试验应在试验段内的管道接口防腐、保温施工及设备安装前进行;严密性试验应在试验范围内的管道工程全部安装完成后进行,其试验长度宜为一个完整的设计施工段。

(5)当试验过程中发现渗漏时,严禁带压处理。消除缺陷后,应重新进行试验。(先标记,再泄压,再修补)